problema apriporta elettrico?

ho cambiato il salvavita rotto (25A) e tutti gli interruttori. ora il pulsante dell'apriporta (collegato, come prima, a un altro interruttore) fa scattare il salvavita. Che soluzione posso adottare?

Aggiornamento:

dimenticavo...l' interruttore al quale ho collegato il pulsante dell'apriporta è un interruttore "normale"..un deviatore gioverebbe?

4 risposte

Classificazione
  • Anonimo
    1 decennio fa
    Risposta preferita

    Che la fase tocca da qualche parte

    o anche il neutro scarica a terra..

    ricontrolla ogni filetto forse uno sottilissimo tocca.. (:

  • Anonimo
    1 decennio fa

    No capisco bene una cosa.La serratura apriporta è a 12Volt. Come possibile collegarla all'interruttore di casa senza utilizzare il trasformatore 220-12V?

  • Anonimo
    1 decennio fa

    dovresti essere + preciso, ti salta il salvavita(differenziale, cioè quello che ha di solito la levetta blu) o un interruttore magnetotermico?

    nel secondo caso haii fili in corto circuito cioè toccano insieme da qualche parte.

    nel primo caso la cosa si fa + complicata , significa che o hai un filo che tocca sulla massa(terra) o hai preso la fase da un interruttore(differenziale) e il neutro da un'altro.

  • 1 decennio fa

    inverti i fili vicino al interruttore.

Altre domande? Fai una domanda e ottieni le risposte che cerchi.