Anonimo
Anonimo ha chiesto in Matematica e scienzeIngegneria · 1 decennio fa

in un impianto frigorifero la pressione di mandata e di aspirazione sono più basse del normale.?

qual'e il guasto più probabile?

3 risposte

Classificazione
  • Anonimo
    1 decennio fa
    Risposta preferita

    Può dipendere dallo sporcamento dell'evaporatore (dovuto a alghe, solidi sospesi, ecc.) che impedisce il surriscaldamento ottimale del gas frigorifero.

    Se portato all'eccesso questo difetto porta ad una evaporazione incompleta del freon, quindi le particelle di liquido che sono rimaste - ovviamente incomprimibili - possono addirittura portare rapidamente alla rottura del compressore se di tipo alternativo, cioè con valvole in aspirazione e mandata.

    Il rimedio è sflangiare l'evaporatore solo dal lato acqua ed effettuare una pulizia con aria compressa (controcorrente) e quindi installare sul circuito- in by-pass possibilmente con pulizia periodica - un filtro per acqua con mesh molto piccolo (20 - 30 micron).

  • 1 decennio fa

    bhooooooooooooooooooooo

  • 1 decennio fa

    mancanza di fluido (quindi il circuito o non è mai stato rabboccato oppure perde) oppure il compressore ha perso potenza