E' giusto se collego così l'impianto elettrico per una tenda da sole?

Mi hanno montato la tenda da sole, ma all'impianto elettrico devo pensare io. Mi potreste dire se va bene collegarlo come spiego qui sotto?

Lo schema di collegamento della centralina è questo (a pagina 6)

http://www.hydrodoors.co.za/digi/index.php?option=...

I morsetti 1 2 3 4 vanno collegati al motore e non c'è alcun problema (blu comune, giallo verde terra, marrone salita e nero discesa)

9 10 11 vanno alla corrente, tutto facile anche lì (terra, neutro, fase)

12 13 14 15 sono quelli a 24Vdc che comandano i pulsanti di salita e discesa e l'anemometro.

Il doppio tasto di comando l'ho collegato con un filo comune (Comune) (con ponticello fra i 2 pulsanti) e il doppino collegato uno (A) al "sali" e l'altro (B) al "scendi".

L'anemometro si collega tramite 2 fili (non c'è polarità, sono entrambi blu e in nessuna documentazione si parla di un senso o l'altro).

Detto ciò, credo che i collegamenti debbano essere fatti così:

12 (discesa) - Collegato al (B)

13 (salita) - Collegato al (A)

14 (sensore climatico) - collegato a uno dei due fili dell'anemometro

15 (rastrellino giù) - collegato a (Comune) e all'altro filo dell'anemometro

Salterebbe tutto o potrebbe andare? ;-)

Grazie a tutti!

2 risposte

Classificazione
  • Anonimo
    1 decennio fa
    Risposta preferita

    hai letto bene!!!

    non invertire assolutamente i fili e non andare a caso.

    segui attentamente le istruzioni passo per passo.

    se non ci riesci chiama un elettricista.

    prima che poi fondi il motore della tenda e ciao ciao!!!

  • 1 decennio fa

    va bene, al massimo va invertito

    Fonte/i: fra