Gonfiare vaso espansione ?

Salve;

Ho un problema, la pressione della mia caldaia va al di sotto del valore 1 bar, che è la presione minima del impianto a freddo, il vaso non e rotto ho gia controllato non esce acqua ma nemmeno aria, volevo capire cosa devo fare per ripristinare la pressione del vaso. Qualcuno sa spiegarmi dettagliatamente come gonfiare il vaso?

Grazie a tutti in anticipo

4 risposte

Classificazione
  • 9 anni fa
    Risposta preferita

    Una raccomandazione, interventi sulle caldaie devono essere eseguiti da tecnici abilitati per evitare interventi fai da te che potrebbero causare problemi maggiori del potenziale guasto iniziale.

    Permettimi una domanda: come hai effettuato la verifica della della pressione del vaso di espansione ? Hai premuto il centro della la valvola di gonfiaggio? la pressione di 0.8 bar è molto bassa potresti non aver udito l'uscita dell'aria, se hai eseguito questa operazione di svuotamento dovrai effettuare la verifica in quanto facendo uscire dell'aria l'impianto si è starato!.

    http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&client=fir...

    Spiego la procedura corretta:

    L' operazione va eseguita con l' impianto a freddo.

    A) Svuoti il circuito (portando la pressione 0 ) non occorre svuotare completamente l' impianto!

    togli l' acqua o da un termosifone oppure la scarichi dalla valvola della caldaia !

    B) Con una pompa da macchina o da bici, la cosa più importante è l' adattatore per camere d'aria da macchina (attenzione molti di questi apparati dozzinali, hanno i manometri che segnano valori spannometrici....

    con la pressione dell'impianto a 0. Immetti aria (meglio azoto) controllando come riportato sulla targhetta del vaso il valore di RIFERIMENTO, dovrebbe essere >>>0.8 OPPURE 1.0 BAR Questo è il valore medio identico su tutti gli impianti.

    D) Riempi e spurghi l' impianto riporti la pressione a 1,2 BAR. stop.

    Controlla la pressione durante l' avvio del ciclo di riscaldamento. ciao.

    PS:avresti ricevuto precisi dettagli, se ci indicavi o il tipo di vaso oppure il tipo di caldaia.ciao

  • 4 anni fa

    come ricaricare vaso espansione

  • 9 anni fa

    ciao, sotto la caldaia ci sono 2 rubinetti uno chiude il carico dell'acqua sanitaria (dovresti trovarlo a destra guardando la caldaia) mentre quello che può risolvere il tuo problema lo vedrai a sinistra,

    a questo punto apri il rubinetto di sinistra finchè non vedrai salire la lancetta della pressione fino a 1½bar poi vai al primo calorifero e fai uscire tutta l'aria dal valvolino che trovi sulla parte alta ,

    a questo punto torna alla caldaia e riporta la pressione a 1½bar, ripeti tutto questo controllando che dai valvolini degli altri caloriferi non esca aria, attenzione!! la pressione a freddo deve stabilizzarsi

    a1½ bar

  • 9 anni fa

    Il vaso va gonfiato come un normale pneumatico da auto ha lo stesso attacco, perciò compressore e manometro portalo a 3 bar.