Calcolo BTU chi mi spiega meglio? Grazie?

Per mantenere un locale a 21° C e umidità relativa del 55%, quando all'esterno si hanno 32°C e 82% di umidità relativa, considerando che i mc di aria da trattare siano 90 e che 4,000 watt siano i carichi sensibili e 375 watt quelli latenti.

Aggiornamento:

Grazie Marco, ma devo solo calcolare il fabbisogno dei btu , considerando che un btu è uguale a 0,29 watt.

1 risposta

Classificazione
  • Marco
    Lv 6
    9 anni fa
    Risposta preferita

    Immagino che tu debba trovare le condizioni termo-igrometiche dell'aria in ingresso giusto?

    Dal bilancio energetico hai:

    mA*xI+mv= mA*xA

    Inoltre dall'analisi dei carichi vale la formula:

    Qtot/mv = (hA-hI)/(xA-xI)

    inoltre sai che mv= Qlat/hv

    mentre xA la determini con la pressione di saturazione che sicuramente hai come dato iniziale.

    ciao

    ________________

    Credo che tu debba determinare il carico termico totale da asportare all'ambiente (Qtot) più la potenza necessaria per trattare l'aria con le caratteristiche di immissione.

    Dalla somma di questi carichi espressi in Watt è un'attimo trasformarli in BTU