Montaggio tubo di scarico fumi scaldabagno a camera aperta?

Aggiornamento:

Devo fissarlo alla parete e subito sopra fare un foro per far uscire la canna fumaria...io contavo di fare circa 50cm di tuboin verticale e poi con una curva uscire fuori dal muro....per non far entrare acqua volevo mettere il tubo a T montato in orizzontale (con i due fori ai lati) oppure tagliare il tubo diritto che esce a fetta di salame.

Va bene come installazione?

La parete dove scarica sopra non ha balconi ed è tutta mia e senza ostacoli.

Lo scaldabagno è a GPL con la bombola.

Grazie

1 risposta

Classificazione
  • W&W
    Lv 7
    6 anni fa
    Risposta preferita

    Il condotto di scarico deve soddisfare i seguenti requisiti:

    - La parte sub-orizzontale interna all'edificio, deve essere ridotta al minimo (non maggiore di 1000 mm).

    - Per apparecchi a scarico verticale,non deve avere più di 2 cambiamenti di direzione.

    - Deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio.

    - Deve essere protetto, nel tratto attraversante il muro, da un tubo guaina chiuso nella parte rivolta verso l'interno dell'edificio, ed aperto verso l'esterno.

    - Deve avere il tratto finale, a cui dovrà essere applicato il terminale di tiraggio, sporgente dall'edificio per una lunghezza di almeno 2 diametri.

    - Il terminale di tiraggio deve sovrastare di almeno 1,5 metri l'attacco del condotto di scarico sulla caldaia.