Magnetotermico C10 o C16 ?

Buongiorno, io devo portare una linea al motore esterno del mio climatizzatore. Il motore consuma circa 1,5 Kwh. Ho utilizzato un cavo dia 2,5mm per collegare il motore al quadro elettrico. La lunghezza dei cavi è di circa 15 metri.

Devo mettere un magnetotermico da 10 o da 16 ampere ? Potreste spiegarmi che calcolo avete fatto per arrivare alla vostra conclusione ? Grazie in anticipo.

1 risposta

Classificazione
  • Lu
    Lv 7
    2 mesi fa
    Risposta preferita

    Allora 15 metri di cavo non influiscono molto, se i cavi sono da almeno 2,5. Quindi 1500watt sono circa 6,53 ampere, facciamo anche 7 (perché può consumare un po' di più, o la tensione può abbassarsi o per stare sicuri), se non ci colleghi nient'altro, va perfetto un c10. Il calcolo si è basato solo sulla formula inversa di potenza= V*i. Due domande però, un interruttore differenziale c'è già? E la messa a terra è presente nell'impianto elettrico?

Altre domande? Fai una domanda e ottieni le risposte che cerchi.