Problema di elettrotecnica!!?

Determinare il valore della potenza reattiva trifase necessaria per rifasare a cos(fi)=0,95(rit.) un carico trifase bilanciato con i seguenti dati: potenza apparente trifase S=1MVA, cos(fi)=0,85(rit.)

Grazie!!

4 risposte

Classificazione
  • Anonimo
    1 mese fa

    Yaya + anonimo è oubaas = affiliato 'ndranghetista (clan calabrese dei Pezzano, Milano, Via Pietro Colletta 70 e affiliazione ai Casamonica di Tor Bella Monaca), calabrese quinta elementare, somaro calzato e vestito, pluripregiudicato e docente universitario abusivo, spia politico giudiziaria (CIA, DIGOS, Magistratura Polizia Postale) pro mafia e neofascistmo.

    Nelle tue risposte di Anonimo e Yaya ci sono gli stessi errori a dimostrazione che il somaro frustrato mentecatto è uno solo (Planezio delinque a Quinto genovese, Antica Romana di Quinto 11/B) ci sono, come sempre, errori di procedimento decisamente gravi.

    Potenza reattiva Q : √3*V*I*sen φ

    ovvero i valori efficaci di Ve ed Ie

    Q = Ve*Ie* sen φ

    Per conoscere la potenza reattiva da rifasare è necessario ricavarne la potenza reattiva di rifasamento, che si ottiene con la seguente formula:

    Qc = P(tan φ' - tan φ)

    φ' è il valore di fasatura da raggiungere.

    Potenza apparente e potenza attiva sono la stessa cosa

    Non viene influenzata dall'angolo di sfasamento tra tensione e corrente. Può essere considerata come il valore massimo di potenza attiva

    Planezio Pietro ha sbagliato due volte con due account multipli, dato che ha reso la potenza attiva/apparente, soggetta ad un angolo di sfasamento, procedura sbagliata !

    Ora la potenza apparente Pa = VI di 1 Mega VoltAmpere

    Qc (potenza reattiva di rifasamento)= Pa(tan φ' - tan φ)

    1 Mega VAr (tan 0,95 - tan 0,85)

    Il valore corretto della potenza di rifasamento Qc è, invece 0,001745 MVAr =  1,7457kVar

    capra dell'astronomia abusiva,  con il multiaccount @cecilia hai inventato un problema che , come da tua abitudine, rivela dati mancanti ed errori di concetto.

  • Anonimo
    2 mesi fa

    Ho versato tutti questi soldi sul mio conto snai,sono potente e famoso nella mia città.

    https://www.snai.it/sport

    Dovrò stare 50 minuti a prendere il sole cosi mi brucio poco ma il tempo necessario per abbronzarmi

    Data E Ora Causale Tipo Importo Pag Stato

    16/08/2020 22:25 Versamento su conto Snaicard 499.00€ Eseguito

    16/08/2020 22:23 Versamento su conto Snaicard 499.00€ Eseguito

    16/08/2020 22:21 Versamento su conto Snaicard 499.00€ Eseguito

    16/08/2020 22:14 Versamento su conto Snaicard 499.00€ Eseguito

    12/08/2020 12:59 Versamento su conto Poste 50.00€ Eseguito

    12/08/2020 12:58 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    09/08/2020 12:45 Versamento su conto Poste 497.00€ Eseguito

    09/08/2020 12:43 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    09/08/2020 09:36 Versamento su conto Poste 378.00€ Eseguito

    08/08/2020 13:43 Versamento su conto Poste 48.00€ Eseguito

    08/08/2020 13:42 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    06/08/2020 16:39 Versamento su conto Poste 53.00€ Eseguito

    06/08/2020 16:38 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    05/08/2020 11:30 Versamento su conto Poste 165.00€ Eseguito

    04/08/2020 18:58 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    04/08/2020 11:57 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    02/08/2020 20:28 Versamento su conto Poste 498.00€ Eseguito

    01/08/2020 22:47 Versamento su conto Poste 471.00€ Eseguito

    01/08/2020 14:43 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    31/07/2020 12:33 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    30/07/2020 23:37 Versamento su conto Poste 500.00€ Eseguito

    28/07/2020 16:04 Versamento su conto Poste 305.00€ Eseguito

    28/07/2020 13:48 Versamento su conto Poste 379.00€ Eseguito

    18/07/2020 10:56 Versamento su conto Poste 188.00€ Eseguito

    16/07/2020 12:49 Versamento su conto Poste 30.00€ Eseguito

    06/07/2020 16:50 Versamento su conto Poste 48.00€ Eseguito

  • 2 mesi fa

    PotenzaAttivaC = Sc * cos fi = 1 * 0.85 = 850 kW

    Qr = 850 * (tag arcos 0,85 - tag arcos 0,95) = 247 kvar

    Ps. Non so se è giusto non mi ricordo un ***** anche se mi sono diplomato in elettrotecnica 

  • oubaas
    Lv 7
    2 mesi fa

    ante 

    A = 1000 kva

    P = A*cos φ = 1000*0,85 = 850 kw

    Q = √ A^2-P^2 = 100√ 100-72,3 = 526,8 kvar 

    post

    φ' = arccos 0,95 = 18,19°

    Q' = P*tan φ' = 850*0,329 = 279,4 kvar 

    Qrif = Q-Q' = 526,8-279,4 = 247,4 kvar ( 250 ad abundantiam) 