climatizzatore hisense 9000 btu non funziona più xke ?

ho questo climatizzatore da 3 anni che ha funzionato alla grande sia caldo e sia freddo . ultimamente mettendo modalità pompa di calore appena lo accendevo rimaneva fermo per 15 minuti poi si attivava la pompa di calore e funzionava benissmo ,l'altro giorno  invece è stato per un'ora prima che si attivasse e ha rifunzionato. questa settimana sono gia due volte che lo accendo e non so attiva la pompa di calore, rimane solo acceso come le altre volte ma non da.segni di attivazione della pompa.di calore, ho provato a mettere aria fredda , e ha funzionato subito.prima che chiamo uno specialista che magari è una cosa semplice che posso fare anche da solo, che cosa potrebbe essere che non funziona e potrei aggiustare ?

1 risposta

Classificazione
  • 2 mesi fa
    Risposta preferita

    Potrebbe dipendere dal range di funzionamento ed in quel caso non puoi fare nulla.

    Mi spiego a grandi linee: i dispositivi a pompa di calore per produrre aria calda raffreddano all'esterno e l'unità esterna può congelarsi e quindi non funzionare più. L'unità esterna è infatti dotata di una serie di resistenze proprio a quello scopo e quando la temperatura esterna va sottozero si attivano preventivamente prima di permettere il funzionamento dell'impianto. Questa settimana la temperatura è scesa allegramente sottozero, almeno dalle mie parti e quindi potrebbe dipendere da quello.

    Controlla sul manuale di uso e manutenzione fino a che temperatura può funzionare il tuo impianto.